
Техника в наших квартирах, у кого какие трудности?))
#182
заблудший_alyans_*
Отправлено 23 Декабрь 2009 - 13:01
зы. А вообще тогда еще нужно поставить УЗО в квартиру.(Кстати тоже является обязательным элементом электроснабжения зданий/квартир/офисов с 1999 года)

это узо меня достало

Сообщение отредактировал alyans: 23 Декабрь 2009 - 13:02
#183
Отправлено 23 Декабрь 2009 - 13:14
Либо у Вас отрубаются автоматы (из за того что маловаты номиналы) либо у Вас есть утечка тока, которую необходимо срочно найдти и ликвидировать.
Коротко о том, что такое УЗО:
УЗО распознают утечку из электросети по появлению разницы между входящим и выходящим токами, и при ее возникновении моментально обесточивают нагрузку. Таким образом, ток утечки, текущий через поврежденную изоляцию или через тело человека, не успевают причинить вреда.
Из всех известных электрозащитных средств УЗО является единственным, обеспечивающим защиту человека от поражения электрическим током при прямом прикосновении к одной из токоведущих частей.
УЗО является одним из самых востребованных устройств, применяемым как строительными корпорациями, так и частными пользователями. Но чтобы убедиться в правильности выбора УЗО покупателю следует учитывать как рабочие эксплуатационные параметры устройств, так и характеристики, определяющие их качество и надежность.
Рабочие параметры УЗО: номинальное напряжение, номинальный ток, номинальный отключающий дифференциальный ток (уставка по току утечки). Эти параметры выбираются на основе технических параметров проектируемой электроустановки.
Качество и надежность работы УЗО определяется рядом параметров, прежде всего номинальным условным током короткого замыкания (Inc) и номинальной включающей и отключающей (коммутационной) способностью (Im). Номинальный условный ток короткого замыкания - характеристика, определяющая надежность и прочность устройства, качество исполнения его механизма и электрических соединений (минимально допустимое значение Inc=3 кА.). Коммутационная способность УЗО согласно требованиям норм, должна быть не менее десятикратного значения номинального тока или 500 А.
Качественные устройства имеют, как правило, гораздо более высокую коммутационную способность - 1000, 1500 А. Это означает, что такие устройства надежнее, и в аварийных режимах, например, при коротком замыкании на землю, устройства защитного отключения, опережая автоматические выключатели, гарантированно произведут отключение.
Для наилучшей защиты от вышедшего из-под контроля тока целесообразно устанавливать отдельные УЗО или дифференциальные выключатели на каждую ветвь потребления тока с разными характерами нагрузки.
Например, чтобы предотвратить пожар на кухне, на которой находится много мощных электроприборов, потребуются менее чувствительные выключатели. Зато они не будут отключать электричество от каждого "броска" тока, вызванного включившимся холодильником. А для защиты выделенной линии в ванную комнату нужно поставить самые чувствительные устройства, "чувствующие" утечку тока даже в 10 мА.
Для обеспечения лучшей электробезопасности и одновременно максимальной бесперебойности электроснабжения наиболее предпочтительна установка отдельного УЗО перед каждым автоматическим выключателем.
Именно такое сочетание и представляют собой автоматические выключатели дифференциального тока (УЗО + "автомат" в одном корпусе). Следует заметить, что они стоят дороже отдельных "автомата" и УЗО, но при этом более компактны и существенно упрощают монтажные работы. Такие устройства лучше ставить в том месте вашей схемы, где после УЗО предполагается только один автомат, например отдельная линия на стиральную машину. Желательно, чтобы УЗО и автоматы были одной фирмы, т.к. в противном случае УЗО может сработать раньше автомата, тем самым, приняв удар на себя и, вполне возможно выйдет из строя.
Выбор устройства защитного отключения зависит от параметров сети (1 или 3 фазы и номинальный ток). Однако основной показатель при выборе - это значение тока утечки. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превышать 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.
Приблизительные значения токов утечки, возникающих при использовании бытового и офисного электрооборудования, составляют: факс 0,5 - 1мА; принтер <1мА; компьютер 1 - 2мА; электробытовой прибор <0,75мА; светильник <1мА.
В зависимости от наличия постоянной составляющей тока утечки УЗО могут быть двух классов: "АС" и "А". Наиболее распространенным считается класс "АС", обеспечивающий защиту от тока утечки синусоидальной переменной формы. Цены на УЗО класса "А" несколько выше, но аппарат данного класса осуществляет защиту и от пульсирующих постоянных составляющих в токе утечки. Некоторые современные производители бытовой техники предписывают использование защитных устройств для приборов с "электронной начинкой". Соответствующее указание имеется в паспорте изделия.
По конструкции различают электромеханические и электронные УЗО. Первым не требуется никакого питания. Для их срабатывания достаточно, чтобы появился дифференциальный ток. Во-вторых присутствует электронная схема, и для ее функционирования нужна энергия, получаемая либо от контролируемой сети, либо от внешнего источника.
Электромеханические УЗО надежнее, и они продолжают выполнять защитные функции даже при обрыве проводников.
Прежде, чем купить устройство защитного отключения, следует обратить внимание на маркировку прибора - на лицевой панели каждого УЗО обязательно должно присутствовать значение номинального тока, который оно способно проводить в продолжительном режиме, и номинального отключающего дифференциального тока, вызывающего срабатывание устройства. Остальные сведения можно располагать и на боковых поверхностях.
www.energy-etc.ru
#184
Отправлено 23 Декабрь 2009 - 14:05
А какого года у вас дом?если дом до 2000года (кажется, точно не помню, когда СНиП приняли новый), то заземляющий провод по квартирам не разводился (Заземление было только в квартирах с электроплитами). Или Вы тянули заземление от общего щитка в общем коридоре(там земля присутствует иногда, чаще - зануление) в квартиру и потом штробили все стены и подтягивали к каждой розетке провод?

На сколько я помню из темы про голубей





- Как с Йети быть?
- Йети? Надо чаще мыть.
- Да нет, я про снежного человека.
- А-а! А это надо с контр-адмиралом посоветоваться, он Атлантиду видел )))
#185
заблудший_alyans_*
Отправлено 23 Декабрь 2009 - 14:23
#186
Отправлено 23 Декабрь 2009 - 15:17
ну откуда ж я зна, автоматы у меня или не автоматы..у меня в прихожке свой щиток (а налестнице тоже свой, но там один красный рычажок), а в прихожке там 10 рычажкоы 1- узо - 2 машинка 3 - плита 4 - розетки кухня и тд. И вот постоянно че-то да сщелкивается, если много включить((
Фото щитков в студию!
Ну и хоть описать, какой уключатель за что отвечает.

"Те, кто считает, что деньги - это всё, без сомнения, готовы на всё ради денег." Эди-Пьер Бошен
Спортивный стиль вождения - это когда от светофора к светофору обгоняешь одну и ту же "Оку".
Всем тем, кто говорит: "зачем писать правильно, мы же не на уроке русского языка", желаю встретить кассира, который обсчитает их со словами: "зачем считать правильно, мы же не на уроке математики". © bash.org
#188
Отправлено 23 Декабрь 2009 - 15:28
Фото щитков в студию!
Ну и хоть описать, какой уключатель за что отвечает.
И еще, не плохо было бы узнать паспортные данные по мощности каждой единицы бытовой техники и сечение электропроводов к ней от щитка, но мне почему то кажется, что это маловероятно


- Как с Йети быть?
- Йети? Надо чаще мыть.
- Да нет, я про снежного человека.
- А-а! А это надо с контр-адмиралом посоветоваться, он Атлантиду видел )))
#189
Отправлено 23 Декабрь 2009 - 15:33
И еще, не плохо было бы узнать паспортные данные по мощности каждой единицы бытовой техники и сечение электропроводов к ней от щитка, но мне почему то кажется, что это маловероятно

Почему маловероятно? Если документы сохранились - вполне вероятно. На крайний случай - отодвинуть технику, на задней стенке таблички с этими данными. Ну это конечно если техника НЕвстроенная.
#190
Отправлено 23 Декабрь 2009 - 15:41
И еще, не плохо было бы узнать паспортные данные по мощности каждой единицы бытовой техники и сечение электропроводов к ней от щитка, но мне почему то кажется, что это маловероятно

Ну есть у меня подозрение, что стиралка, посудомойка, чайник и ещё до фига всего включено на одну ветвь, и автоматы банально по перегрузке вышибает (обычно биметаллическая пластинка стоит унутрях).
Может хоть по фото удастся понять, какие идеи ходили в головах у электриков при монтаже проводки.

"Те, кто считает, что деньги - это всё, без сомнения, готовы на всё ради денег." Эди-Пьер Бошен
Спортивный стиль вождения - это когда от светофора к светофору обгоняешь одну и ту же "Оку".
Всем тем, кто говорит: "зачем писать правильно, мы же не на уроке русского языка", желаю встретить кассира, который обсчитает их со словами: "зачем считать правильно, мы же не на уроке математики". © bash.org
#191
Отправлено 23 Декабрь 2009 - 16:02
это узо меня достало

Вам еще повезло. Мои родители в НОВОМ доме (с "отделкой"

После полной замены проводки (и полного ремонта квартиры) проблем у УЗО не было

Ну есть у меня подозрение, что стиралка, посудомойка, чайник и ещё до фига всего включено на одну ветвь, и автоматы банально по перегрузке вышибает (обычно биметаллическая пластинка стоит унутрях).
Так по перегрузке или по тепловому расцепителю?


Стиралка 2-2,5 кВт
Посудомойка 2,5-3 кВт
Чайник 1,7-2,2 кВт
Автомат должен быть как минимум 25А

#193
Отправлено 23 Декабрь 2009 - 16:14
Так по перегрузке или по тепловому расцепителю?


Так а тепловой расцепитель для чего предназначен? Я уже изрядно подзабыл устройство автомата, но там же защита двух видов: быстродействующая (электромагнитный расцепитель), которая срабатывает при значительном превышении тока уставки (короткое замыкание или значительная перегрузка) и вот тот самый тепловой расцепитель, который и отключает автомат при незначительном превышении тока уставки в течение длительного времени. Сделано так для того, чтобы прикратковременных незначительных перегрузках, возникающих при включении электроприборов (пусковые токи электродвигателей, например, прогрев нагревательных элементов в чайнике и т.п.) не выбивало автомат.

"Те, кто считает, что деньги - это всё, без сомнения, готовы на всё ради денег." Эди-Пьер Бошен
Спортивный стиль вождения - это когда от светофора к светофору обгоняешь одну и ту же "Оку".
Всем тем, кто говорит: "зачем писать правильно, мы же не на уроке русского языка", желаю встретить кассира, который обсчитает их со словами: "зачем считать правильно, мы же не на уроке математики". © bash.org
#195
Отправлено 23 Декабрь 2009 - 16:22
Автомат должен быть как минимум 25А

Купил родителям стиралку "занусси". Теперь вот - провод приобрёл. 2,5 квадрата. Буду на новогодних каникулах подключать. Ну и до кучи - бокс, узо, ав...

Нам в сентябре меняли всё в щитке и сказали, что по нормам сейчас автоматы на 16 ампер ставятся.
Значит у Вас проводка или медь 1,5 квадрата, или алюминий 2,5.
#196
Отправлено 23 Декабрь 2009 - 16:28
Купил родителям стиралку "занусси". Теперь вот - провод приобрёл. 2,5 квадрата. Буду на новогодних каникулах подключать. Ну и до кучи - бокс, узо, ав...

Значит у Вас проводка или медь 1,5 квадрата, или алюминий 2,5.
Алюминий. Хлипкий. Проводке 48 лет. Сегодня выяснила, что дом 1961 года
#198
заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 23 Декабрь 2009 - 19:36
Нам в сентябре меняли всё в щитке и сказали, что по нормам сейчас автоматы на 16 ампер ставятся.
правильно сказали. По СНиП лохматого года(который действует и по сей день) в квартирах без электроплит ДОЛЖЕН стоять автомат на 16 А. Я на старой квартире отдавал на лапу 1тыр, чтобы воткнули 25А(нагрузки было много всякой), а на деле записано было 16А.( ну т.е. электрик мне поставил автомат на 25А в корпусе от 16А - никто не придирался потом.
to alyans: электроприборы хоть не через тройник воткнуты?

А так Главспец правильно описал ситуацию с приборами - их слишком много сразу. Главное заметить еще, от чего вырубается - может на каком-нить приборе изоляция подношенная или еще что. У меня УЗО стоит - нормально уже год живем. Вырубалось один раз, когда люстру перецеппял и за нулевой провод рукой взялся.Кстати если все это хозяйство на кухне получается - то там точно одна ветвь(на 1 автомате).

#199
Отправлено 23 Декабрь 2009 - 19:53

"Те, кто считает, что деньги - это всё, без сомнения, готовы на всё ради денег." Эди-Пьер Бошен
Спортивный стиль вождения - это когда от светофора к светофору обгоняешь одну и ту же "Оку".
Всем тем, кто говорит: "зачем писать правильно, мы же не на уроке русского языка", желаю встретить кассира, который обсчитает их со словами: "зачем считать правильно, мы же не на уроке математики". © bash.org
#200
заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 23 Декабрь 2009 - 20:28
Ответить

Количество пользователей, читающих эту тему: 2
0 пользователей, 2 гостей, 0 анонимных